Re: RZ-Temperatur loggen

Autor: Raphael H. Becker <Raphael.Becker_at_gmx.de>
Datum: 22.07.2006
On Wed, Jul 19, 2006 at 12:11:54PM +0200, nicole britz wrote:
> Hallo,
> 
> Raphael H. Becker schrieb:
> > ich beziehe hier (@work) derzeit einen neuen Rechnerraum. Dieser ist
> > zwar mit Klimaanlage ausgestattet, jedoch scheinbar "optimistisch"
> > dimensioniert.
> 
> Wir gaben hier zZ @work ein ähnliches Problem. Unser Workaround ist
> aktuell mit den Temperaturfühlern im SUN-Server (Solaris) die Temperatur
> in $INTERVAL zu messen und dann mit den Umgebungswerten, die wir tagüber
> von einem normalen Thermometer ablesen in Relation zu setzen um Vergleichs-
> werte für Nachts zu bekommen. Nicht genau aber ein grobe Orientierung.

Wir können über aacli die Temperatursensoren der PERC-Controller
auslesen, insofern ist ein Temperaturverlauf sinnvoll nachvollziehbar.
Ich will nur rechtzeitig sehen, wenn es zu heiss wird, und wenn es dann
2° Differenz sind, kann man die ja noch mitrechnen.

> Ausserdem haben wir mal die Abwärmeleistung unserer Gerätschaften zusammen-
> gezählt und mal mit der Leistung der Klimaanlage verglichen. Das Problem
> ist nur eine "Nachtabsenkung" bei der Anlage, wobei noch nicht so ganz klar
> ist, ob das ein Bug oder Feature ist. ;-)

Einem Anbieter von USVs habe ich mal eine Liste unserer Geräte geschickt
zwecks Recherche der Verbrauchsleistung und Erstellung eines belastbaren
Angebots: Ergebnis: 7.5kVA Stromlast muss kalkuliert werden.

Eine Nachfrage beim Hersteller der Klimaanlage ergab: 7.1kW (vermutlich
bei trockener Luft).

Da außer unseren Geräten noch ca 20 PC-Server rumstehen und eine USV ca
6% der Ausgabnsleistung als Abwärme erzeugen wird ... 

Nundenn, dann muss der Rest des Umzuges warten, bis es Winter ist oder
doch noch die Klimaanlage aufgebohrt wird.

Laut Aussage von D*ll ist die Lebensdauer der Komponenten bis 22°
Umgebungstemperatur berechnet, der Rote Bereich fängt bei 28° an. 
Die letzten Tage schwankte es so zwischen 25° und 27°.

... nicht dass ich schon bei der ersten Besichtigung des Raumes
beharrlich drauf hingewisen hätte, dass man unbedingt die zusätzliche
Wärmebelastung einrechnen müsste. Nundenn, es war im Februar und alle
haben gefroren und keiner wollte hören. 
Ich hatte damals vorgeschlagen, einen Lasttest mit 2x3kW Heizlüftern zu
fahren, das wurde als Scherz aufgefasst. Ich liebe solche Projekte.

MfG
Raphael "Klimatechnik, Gas, Wasser ... " Becker

-- 
Raphael Becker                                    http://rabe.uugrn.org/
                      http://schnitzelmitkartoffelsalat.und.rahmspin.at/
.........|.........|.........|.........|.........|.........|.........|..


Received on Sat Jul 22 19:44:23 2006

Dieses Archiv wurde generiert von hypermail 2.1.8.